bonjour ,
j ai une chaudiere geminox tl20:
Quand je la met en fonction , je regle la pression sur 1 bar et au plus la temperature augmente le manometre augmente aussi j usqu a 3 bar .
A la coupure , pendant le refroidissement , la pression rebaisse et reaugmente a la chauffe , ainsi de suite j usqu a ce que la pression tombe a zero et la chaudiere se coupe :pt1cable: Peut on m aider .
Merci

psq
Stagiaire
Stagiaire
Messages : 1
Inscription : 17 déc. 2017, 01:00

Re: [QST] Probleme de pression sur chaudiere geminox tl20

Message par psq » 19 déc. 2017, 00:31

Bsr,
Je ne suis pas chauffagiste mais tes observations correspondent bien à ce qui m'est arrivé. C'est le vase d'expansion qui est à changer. Normalement, c'est pas difficile. Mais pour être sûr, tu ouvre un peu le bouchon qui est sur le vase et il ne devrait pas y avoir d'eau mais de l'air.
S'il y a de l'air, il n'est sans doute pas assez "gonflé".